通风机C型风管进气试验(
|
|
一、试验空间采取的测量 [P124] 图74-a 1. 在试验空间内测量 1.1 通风机平均高度的大气压pa(Pa); 1.2 靠近进口的环境温度ta(℃); 1.3 干球和湿球温度td(℃)和tW(℃); 大气密度ρa=(pa-0.378pv)/(287θa) kg/m3 [12.1] 式中 θa=
ta+273.15 (K) pv=(psat)tw-
paAW(td-tW)(1+0.00115tW) (Pa) [12.2] 当tW=0℃~150℃时 AW=6.66×10-4 ℃-1 当tW<0℃时 AW=5.94×10-4 ℃-1 (psat)tw—在湿球温度tW下的饱和蒸汽压力值psat,查表1可得。也可计算得出: 当tW=0℃~30℃时 (psat)tw=exp[(17.438
tW)/(239.78+ tW)+6.4147] (Pa) 或当tW=30℃~150℃时 (psat)tw=610.8+44.442
tW+1.4133 tW2+0.02768tW3+
2.55667x10-4tW4+2.89166x10-6tW5 (Pa) pv可直接测量空气相对湿度hu求得: pv=
hu(psat)td (Pa) (psat)td
按上式用td代替tW计算求得。 湿空气得气体常数RW: RW=pa/(ρaθa)=287/(1-0.378
pv/ pa)
J·kg-1·K-1 [12.1] 标准气体参数: ρa=1.2kg/m3 θa=293.15K pa=101325Pa
hu=0.40 RW=288 J·kg-1·K-1 2. 试验期间采取得测量 [34.2.2 P123] 2.1 转速N(rpm)或旋转频率n(1/s); 2.2 输入功率Pa、Po或Pe和预测叶轮功率(kw); 2.3 流量计差压△p(Pa); <dpn> 2.4 流量计上游压力pe7或pe3
(Pa); <pn> 2.5 进口静压pe3(Pa);
<pest1> 2.6 大气温度ta(℃);
<t1> 3. 风室几何参数 3.1 流量计直径d5(m); <dn> 3.2 静压测量处风管直径D3(m); <d1p/D3> 3.3 风机进口面积A1(m2); 3.4 风机出口面积A2(m2); 3.5 风机进口至静压测量处长度L1-3(m); <L1> 二、可压缩流体的一般方法 当基准马赫数Ma2ref大于0.15和压比大于1.02时,应采用此算法。 1. 质量流量的计算
[34.2.3.1.1 P123] 假设:
pe7=0, p7=pa+pe7=
pa, θ7=θsg7=ta+273.15, ρ7=p7/(RWθ7) 质量流量 qm=0.25αεπd25(2ρ7△p)0.5 式中: 流量系数α是按下列表达式估计的雷诺数Red5的函数,其α值为平均值。 Red5=αεd5(2ρ7△p)0.5x106/(17.1+0.048ta) ε—膨胀系数. α、ε或其复合系数αε在Red5估计后按22.3.2、22.3.3、24.4、25.4、26.10a和b)、26.11及图18、22、27、28和26确定。 2. 通风机压力的计算 [34.2.3.2] [P126] 2.1 通风机进口压力p1:[34.2.3.2.1]
[P126] 考虑平面5和3之间无辅助风机 p3= pe3
+pa θsg3=θsg5=θsg7=θa=θsg1 =ta+273.15 马赫数Ma3和比θ3/θsg3按14.4.3.1计算 θ3=θsg3(θ3/θsg3) ρ3=
p3/( RWθ3) 进口滞止压力 psg1按下式求得(见14.6.1) psg1=
p3+0.5(qm/A3)2FM3/ρ3(1+(ζ3-1)3) [14.6.1和14.4.3.2]确定 pesg1=
pe3+0.5(qm/A3)2FM3/ρ3(1+(ζ3-1)3) [14.6.1和14.4.3.2]确定 pe3通常为负值 式中(ζ3-1)3)≤0是按30.6.4、30.6.5和30.6.6计算的常规损失系数。 FM3是按14.5.1确定的马赫系数 FM3=1+Ma32/4+Ma34/40+Ma36/1600+…… [14.5.1] 2.2 通风机出口压力p2 [34.2.3.2.2] [P127] 通风机出口静压p2等于大气压pa p2=pa 通风机出口滞止温度θsg2按下式求得 θsg2=θsg3+(Pr或Pe)/(qmCp) 马赫数Ma2和比θ2/θsg2按14.4.3.1计算 θ2=θsg2(θ2/θsg2) ρ2=
p2/( RWθ2) 和psg2按下式求得(见14.5.1) psg2=
p2+0.5(qm/A2)2FM2/ρ2 pesg2=
0.5(qm/A2)2FM2/ρ2 2.3 通风机压力pSFA,pFA pSFA=p2-psg1 pFA=psg2-psg1 ρm=(ρ1+ρ2)/2 kρ=ρ1/ρm 3.容积流量的计算 qvsg1=qm/ρsg1 4 通风机空气功率的计算 4.1通风机空气功率的计算 [34.2.3.4.1] ⑴ 通风机单位质量静功ySA=(p2-p1)/ρm-vm12/2=(p2-p1)/ρm-[qm/(A1ρ1)]2/2 ⑵ 通风机单位质量功 yA=(p2-p1)/ρm+vm22/2-vm12/2
=(p2-p1)/ρm+[qm/(A2ρ2)]2/2-[qm/(A1ρ1)]2/2 ⑶ 通风机静空气功率PuSA=
qmySA ⑷ 通风机空气功率 PuA= qmyA 4.2通风机空气功率和压缩性系数的计算 [34.2.3.4.2] ⑴ 通风机静空气功率PuSA=qvsg1pSFAkps ⑵ 通风机空气功率PuA=
qvsg1pFAkp 其中kps,kp 有二种计算方法: 第一种方法:kps,kp=Zklog10r/log10[1+Zk(r-1)] [采用] 对于kps r=1+pSFA/ psg1 Zk=[(k-1)/k][Pr/(qvsg1pSFA)] 对于kp r=1+pFA/ psg1 Zk=[(k-1)/k][Pr/(qvsg1pFA)] 第二种方法:kps,kp=[ln(1+x)/x][Zp/ln(1+Zp)] 对于kps x=r-1=pSFA/ psg1
对于kp x=r-1=pFA/ psg1
Zp=[(k-1)/k][Pr/(qvsg1psg1)]
5. 效率的计算 ⑴ 通风机静效率ηSrA=PuSA/Pr ⑵ 通风机效率 ηrA=PuA/Pr ⑶ 通风机静轴效率ηSaA=PuSA/Pa ⑷ 通风机轴效率 ηaA=PuA/Pa
图74a)
C型进气试验
(P124) |
|
联系人:张义云 029-82667607,88501505 网址: www.fansoft.net Email:fansoft@fansoft.net
|